问题描述:我想知道冷水机加长管道怎么接线?谢谢!
关于冷水机加长管道的接线问题,美森制冷给您几点专业建议:
1. 首先要确认原厂配管规格,建议延长管径和壁厚必须与原机匹配,一般R22系统用紫铜管,R410A系统要选专用脱脂铜管。
2. 焊接时必须做充氮保护,焊后要用氮气吹扫管道。扩口连接处要使用专用胀管器,喇叭口要平整无毛刺。
3. 每增加10米管道要补充适量冷冻油,具体添加量得看压缩机型号。像30米以上的长管路,建议在回气管加装存油弯。
4. 电源线延长要单独走线管,不能和冷媒管绑在一起。线径要比原配线大一个规格,比如原配4平方的就用6平方的。
5. 调试前必须做保压检漏,建议24小时保压测试。抽真空要达到500Micron以下,冷媒追加量要按管道延长的实际长度计算。
这事建议找专业安装队来弄,自己搞容易留下隐患。如果还有不清楚的,可以把具体机型告诉我们,给您更详细的方案。